Téma: Zásuvkové rozvody 230v

  1. #16
    Je tu pořád Avatar uživatele mirekv
    Registrace
    Mar 2004
    Příspěvků
    7,799

    "U třížilového vedení je slabá stránka ,že pokud se přeruší ochranný vodič,tak nic nepoznáte.Spotřebič není ukostřený,ale normálně funguje.Průšvih je když se když se fáze dostane na kostru,pak prostě dostanete šlupku."
    Proto jsou u nových instalací povinné proudové chrániče.
    Odpovídat lze po přihlášení

  2. #17
    Je tu občas
    Registrace
    Oct 2011
    Příspěvků
    133

    Po přechodu na třížilový nebyly proud. chrániče zezačátku povinné a potom spoustu let byly povinné pouze pro koupelny.
    Odpovídat lze po přihlášení



  3. #18
    Je tu pořád Avatar uživatele bastlir
    Registrace
    Jul 2009
    Příspěvků
    3,258

    Hlavním problémem (možná) sporu není v tom, na které straně norma fázi povoluje. Nejhorší je to, že fázi vpravo nikdo zasvěcený nečeká a ani nepředpokládá. To se může projevit zejména u zmíněných doma vyrobených dvoužilových prodlužovaček. Množství takových prodlužovaček na dvoulince s kulatou zásuvkou na konci je pro mě šokující.
    Pokud si někdo nějaký spotřebič přiveze ze zahraničí, většinou to zřejmě bude s jednoduchou vidlicí, ale i zde výrobci předpokládají levou fázi. Dcera si svého času např. ze Států přivezla hudební sestavu (na 120V), která měla odlehčenou třípólovou zástrčku, ale síťový kabel končil jakýmsi neotočitelným dvoupólovým konektorem, jehož orientace v přístroji tedy byla nezaměnitelná. Neumím si proto představit, co by se mohlo stát v jiném podobném případě, kdyby fáze v zásuvce byla na druhé straně.

    Jelikož jsem tuto diskuzi zřejmě vyprovokoval já, dovoluji se s vámi všemi dohodnout, abychom zdejším tazatelům i nadále striktně doporučovali montáž fáze vlevo.
    Naposledy upraveno uživatelem bastlir: 05-04-2015 v 21:46
    Odpovídat lze po přihlášení

  4. #19
    Je tu občas
    Registrace
    Oct 2011
    Příspěvků
    133

    S prominutím si dvoužilovou prodlužovačku se zapojeným kolíkem muže udělat jen idiot.Existují origo vyrobené dvoužilové, ale ty nemají zapojený kolík a používat by se měli pouze pro spotřebiče třídy II.,tedy s dvojitou izolací např.el vrtačky nebo sekačky.
    Odpovídat lze po přihlášení

  5. #20
    Moderátor Avatar uživatele KamilZ
    Registrace
    Feb 2011
    Příspěvků
    12,273

    Bohužel i idioti ale existují. Problém je, že standardně nekoupíš zásuvku na prodlužovačku bez kolíku . A dvoužilová prodlužovačka bez zapojeného kolíku také to pravé ořechové není, když se pak dostane do ruky laikovi, který tam zapojí cokoli, protože se v tom nevyzná.
    Odpovídat lze po přihlášení

  6. #21
    Je tu pořád Avatar uživatele mirekv
    Registrace
    Mar 2004
    Příspěvků
    7,799

    Pozor! Dvoužilová prodlužovačka nesmí mít takovou koncovku, aby šel do ní zasunout předmět I. třídy! Ovšem u nás se prodává kdejaký šmejd z Číny. Při revizi jsem takovou koncovku nemilosrdně ustřihl a co si tam majitel potom nabastlí, to je jeho riziko.
    Odpovídat lze po přihlášení

  7. #22
    Je tu pořád Avatar uživatele bastlir
    Registrace
    Jul 2009
    Příspěvků
    3,258

    Jen jednou jsem viděl prodávat plochou zásuvku na kabel. Ale doposud jsem neviděl prodávat dvoužilovou prodlužovačku. Jinak zde nevzpomínejme idioty. Normální člověk nestrká kovové předměty do zásuvky a přesto zásuvka (nová) má bezpečnostní západky (ne jen kvůli dětem). Takže je zde počítáno se zatraceným lidským faktorem, a tedy proč bychom s ním najednou neměli počítat při orientaci fáze? Nebo snad bude některý montér spokojený, že po jeho montáži to někoho zabije, ale on z pohledu zákona bude krytý, protože fázi namontoval podle nějaké nové a nejednoznačné normy?
    Odpovídat lze po přihlášení



  8. #23
    Je tu pravidelně Avatar uživatele robky
    Registrace
    Feb 2007
    Příspěvků
    461

    Neviem čo tu riešite. Pri ochrane pri poruche a použití elektrického predmetu triedy I je dôležité pripojenie na ochranný vodič, nie na ktorej strane je fáza a stredný vodič - oba sú pracovné, nie ochranné. U predmetov triedy II je to jedno, majú dvojitú alebo zosilnenú izoláciu, ktorá sama osebe zabezpečuje ochranu pri poruche .....

    Áno, "fáza vľavo" - tak nás to vždy učili a nikto nad opačným spôsobom ani neuvažoval. Ale ani opačné zapojenie na funkciu veterinára nemá vplyv
    Odpovídat lze po přihlášení

  9. #24
    Je tu občas
    Registrace
    Oct 2011
    Příspěvků
    133

    Tak tady zrovna dvoužilovou prodlužku nabízejí.Soudě podle oranžové barvy bude asi pro sekačky,aby byla v trávě dobře vidět.http://shop.emos.cz/zbozi/1901012001...-oranzovy-20m/
    Odpovídat lze po přihlášení

  10. #25
    Je tu pravidelně Avatar uživatele robky
    Registrace
    Feb 2007
    Příspěvků
    461

    Citace Původně odesláno od kuman Zobrazit příspěvek
    Tak tady zrovna dvoužilovou prodlužku nabízejí.Soudě podle oranžové barvy bude asi pro sekačky,aby byla v trávě dobře vidět.http://shop.emos.cz/zbozi/1901012001...-oranzovy-20m/
    Tvar zásuvky neumožňuje pripojenie el.predmetu triedy I, pripojíš sem iba zariadenia triedy II ...
    Odpovídat lze po přihlášení

  11. #26
    Je tu pořád Avatar uživatele bastlir
    Registrace
    Jul 2009
    Příspěvků
    3,258

    To kuman: Takovou prodlužku jsem ještě neviděl prodávat, respektive jsem ji ani nehledal či jsem se ji nevšiml. Postrádám však smysl takou vůbec kupovat. Nebo cenový rozdíl s třížilovým kabelem je tak propastný?

    To robky: Podstatou věci není funkčnost zařízení zapojeného do nestandardně fázově orientované zásuvky. Smrtelné nebezpečí spočívá v tom, že to nikdo neočekává při tvorbě domácích úsporných "zlepšováků" apod.
    Odpovídat lze po přihlášení

  12. #27
    Moderátor Avatar uživatele Ivo Mašek
    Registrace
    Apr 2004
    Příspěvků
    13,841

    bastlir:
    Ty asi moc do baumaxu a podobných krámů moc nechodíš, viď? Tam na tyhle šňůry běžně narazíš

    ---------- Doplněno v 15:01 ---------- Původní příspěvek byl napsán v 14:58 ----------

    Smrtelné nebezpečí spočívá v tom, že to nikdo neočekává při tvorbě domácích úsporných "zlepšováků" apod.
    Já razím heslo: Čím míň blbců, tím kvalitnější národ. Proto se mě moc nelíbí ta přemíra ochrany od EU ohledně těch blbců
    Odpovídat lze po přihlášení



  13. #28
    Moderátor Avatar uživatele KamilZ
    Registrace
    Feb 2011
    Příspěvků
    12,273

    bastir chce evidentně spasit svět .

    Pokud to norma dovoluje, tak s tím prostě a jasně musí všichni a všechno počítat a nemá cenu o tom dál diskutovat. Z nějakého důvodu to rozvolnili, pravidlo ztratilo již smysl. Předpokládám, že to vzniklo povinným 3-žilovým zapojením zásuvkových okruhů a také předpokládám, že toto zrušené pravidlo nijak neohrozí majitelé starých spotřebičů, vyrobených za éry povinné fáze vlevo, jinak by si to nedovolili.

    Ještě i za existence toho pravidla jste se mohli potkat s fází vpravo a to díky prastarým bakelitovým rozdvojkám/zlodějkám, které se oficiálně vyráběly a prodávaly. Na jedné ze dvou stran byla fáze otočená, řešily to teprve až nové, "popřevratové" rozdvojky.
    Odpovídat lze po přihlášení

  14. #29
    Je tu pravidelně Avatar uživatele robky
    Registrace
    Feb 2007
    Příspěvků
    461

    Citace Původně odesláno od bastlir Zobrazit příspěvek
    To robky: Podstatou věci není funkčnost zařízení zapojeného do nestandardně fázově orientované zásuvky. Smrtelné nebezpečí spočívá v tom, že to nikdo neočekává při tvorbě domácích úsporných "zlepšováků" apod.
    Podstatou veci nie je funkčnosť, ale ochrana ... a pokiaľ niekto tomu nerozumie a zbastlí si domáci zlepšovák, je to len jeho problém Takisto ako rozvodná sústava tak aj zariadenia pripájané do nej musia predsa spĺňať bezpečnostné pravidlá ...
    Odpovídat lze po přihlášení

  15. #30
    Je tu pořád Avatar uživatele bastlir
    Registrace
    Jul 2009
    Příspěvků
    3,258

    Ivo tam opravdu nechodím, no. Materiál většinou nakupuji přes e-shop nebo v elektro-velkoobchodu.

    Kamile na tzv. "zlodějku" si velmi dobře pamatuji, protože kdysi v pravěku ji naši vozili s sebou na hotel, kde tehdy ještě na pokojích nebyly zásuvky. Na totalitní rozdvojky jsem již upozorňoval a ty nebezpečné se na první pohled poznají podle toho, že nahoře mají pro ploché vidlice uzší otvor o oválnými kratšími stranami, kdežto ty dnešní bezpečné mají kratší strany pomyslného obdélníku do špičky. Ta rozvojka, kterou zobrazuješ, je sice také totalitní, ale shodou okolností mívala na jedné straně kolík vzhůru nohama.

    Robky, to máš jako v autoprovozu ... jelikož všichni musí dodržovat dopravní předpisy, a tedy např. přizpůsobit rychlost a způsob jízdy vozidla stavu, povaze a povrchu vozovky, pojďme tedy v zatáčkách - nejlépe v Tatrách někde nad strží odšroubovat svodidla. Podle Iva stejně se zabijou jen blbci, v tomto případě idioti co neumějí jezdit, a tedy naše národy budou kvalitnější. Tak jako málokdy elektrika praští takového "šikulu", nýbrž nějakého truhlíka, který o elektrice nemá ani páru, tak i v dopravě to často odnese právě spolujezdec. Pokud se však chcete zbavit jen blbců, jsem pro připojení fáze na kolík.
    Odpovídat lze po přihlášení

Strana 2 z 3 PrvníPrvní 123 PosledníPoslední

Podobná témata

  1. Rozvody v RD - rozbočovač
    Od interfernet422 v sekci Bastlení
    Reakcí: 25
    Poslední příspěvek: 21-03-2012, 19:46
  2. Nové rozvody
    Od kuzeliban v sekci Bastlení
    Reakcí: 27
    Poslední příspěvek: 07-08-2011, 17:01
  3. Anténní rozvody / Jak na ně
    Od dave_no v sekci DVB-C
    Reakcí: 5
    Poslední příspěvek: 26-05-2011, 20:41
  4. sat rozvody
    Od micusss v sekci DVB-S
    Reakcí: 9
    Poslední příspěvek: 23-02-2010, 13:38
  5. TV rozvody
    Od palos9 v sekci Bastlení
    Reakcí: 1
    Poslední příspěvek: 13-08-2007, 17:01