Jak pripojit kodovou klavesnici k dvernimu el.otviraci - bzucaku 12V?

lyky (25)|23.7.2014 10:28
Koupil jsem klasicky dverni bzucak: http://www.fab.cz/produkt/1928
K tomu pak kodovou klavesnici: http://www.flajzar.cz/klavesnice-rfid-systemy/klavesnice-ctecka-cipu-rfid.htm.
Manual k ni: http://i.imgur.com/phqRYiO.png
A nejak to podle manualu neumim zkompletovat - a nez se cely den trapit - radeji se zeptat...
Klavesnici mam zatim zapojenu pro testovani pouze na stole - k 12V adapteru - na cerveny+ a cerny-.
Pokud stejne kontakty propojim s bzucakem - otevira - takze je funkcni.
Jak ale konkretne zapojit zbytek, aby bzucak byl zablokovany a pouze v okamziku zadani kodu se odblokoval - zabzucel? Zkousel jsem vice kombinaci, ale neuspesne.
A co vlastne v navodu znamenaji ostatni kabliky: D0, D1, D-IN(LED), OPEN(BZ)?
RoPo (6061)|23.7.2014 10:33
Kdysi dávno (snad 8-10 let nazpátek) jsem tuto klávesnici zapojoval do alarmu. Musela se správně nakonfigurovat (přidat uživatele a/nebo RFID čipy), aby spínala jen při zadání správného kódu nebo přiložením správného (naučeného) RFID čipu.

Dále dle schématu máš el.zámek připojit přes relé na oranžový a modrý/fialový vývod. Ten se spíná při správně zadaném kódu či RFID čipu.

Podívej se do sekce programování klávesnice jak se přidávají autorizované PINy a RFIDy (pokud RFIDy máš).

Na význam ostatních kablíků se podívej do návodu zde. Já jsem je použil a připojil do okruhu alarmu také.

Ale vzhledem k principu užití vývodů pro otvírání dveří je mnohem bezpečnější používat protokol Wiegand a klávesnici připojit tímto protokolem k odpovídající alarmové ústředně, která tento protokol podporuje. Případně použít nějaký mikročip (např. oblíbená sestava Arduino s odpovídající knihovnou) a zámek ovládat až z tohoto mikročipu.
lyky (25)|23.7.2014 16:58
a co znamena na obrazku ono NO, COM a NC vedle oznaceni rele?
RoPo (6061)|23.7.2014 21:05
Vse pochazi z anglickeho jazyka - NC normally closed (v klidu spojeno), NO - normally open (v klidu otevreno/nespojeno), COM - common=spolecny/hlavni.

Ale tyto znacky jako elektriky znaly, kdyz se do tohoto poustis, by jsi mel znat. Nebo se pletu???? \\/

Nicmene, mel by jsi pochopit podstatu schema a klavesnice a vse zapojit podle sveho uvazeni a potreby. To schema je jen voditko.